回 帖 发 新 帖 刷新版面

主题:[讨论]请教一个飞凌TE6410 wince的ad转换问题

各位前辈好,我的板子用的是TE6410的wince系统,想做AD方面的程序,现在有几个问题想请教:
1、原有的ad转换是从ADCIN0口读进去的,我想现在从ADCIN1口读进去,不知在程序的哪里修改?
2、原有的ad转换是测电阻值的,现在我从ADCIN1外接一个口出去,测外部电流值,请问程序的哪些函数需要改呢?
如下,是原有的ad转换部分源程序
DWORD WINAPI AdcThread (PVOID hdcMain)
{        
        DWORD dwBytesRead;
        DWORD convalue;
        char tempvalue[3];
        CString str;
        CADC_AppDlg *pdlg =(CADC_AppDlg*)(AfxGetApp()->m_pMainWnd);

        hAdcEvent = CreateEvent(NULL, TRUE, FALSE, _T("TE6410_ADC_read"));
        while(1)
        {
                WaitForSingleObject(hAdcEvent, INFINITE);
                ReadFile(hAdc, &convalue, sizeof(DWORD), &dwBytesRead, NULL);
                
                str.Format(_T("%d"),convalue);

                pdlg->SetDlgItemTextW(IDC_EDIT1,str);

                //printf("convalue = %d !!!!\n", convalue);
                Sleep(2);

        }
        return 0;


3.源程序中有一段常量设定的代码,如下所示:
// constants define
#define IOCTL_ADC_START \
    CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN, 60, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS) //
#define IOCTL_ADC_STOP \
    CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN, 61, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS)

请问那里的60和61是代表什么的呢?我找寄存器没有找到这两个值啊

回复列表 (共1个回复)

沙发

这个需要改驱动了。

ADCIN0是接上滑动电阻的,当然是没法用啦。看下原理图就知道了。 

CTL_CODE:用于创建一个唯一的32位系统I/O控制代码,这个控制代码包括4部分组成:DeviceType(设备类型,高16位(16-31位)),Access(访问限制,14-15位),Function(功能2-13位),Method(I/O访问内存使用方式)。 

This macro creates a unique system I/O control code (IOCTL). 

驱动里面用60,61来产生这两个宏IOCTL_ADC_START,IOCTL_ADC_STOP,驱动和测试程序约定好了IOCTL_ADC_START,IOCTL_ADC_STOP这两个宏代表的整数,驱动里面有判断传入这两个整数,然后分别执行不同的动作。当传入IOCTL_ADC_START的时候,执行ADC START动作,当传入IOCTL_ADC_STOP的时候,执行ADC STOP动作。因此,如果你把61换成63后,IOCTL_ADC_START变成了另一个整数,当传入IOCTL_ADC_START,驱动程序不会执行ADC START动作,就得不到采集数据。

我来回复

您尚未登录,请登录后再回复。点此登录或注册