主题:直流电源测试应注意如下这些问题
[b][url=http://www.pandeng.com/]稳压器[/url][/b]中直流电源输出杂音(PARD)则是指在输入电压与输出负载电流均不变的情况下,电源平均直流输出电压上的周期性与随机性偏差量的电压值。通常以mVp-p峰对峰值电压来表示,一般的开关电源的规格均以小于输出直流输出电压的1%为输出杂音的规格,其频宽为20Hz到50Hz。例如5V输出,其输出杂音要求为50mV以内。
输出杂音是表示在经过稳压及滤波后的直流输出电压上所有不需要的交流及杂音部分。 在测量输出杂音时,电予负载必须具备比待测电源更低的PARD值,同时测量电路必须有良好的隔离处理及阻抗匹配,为避免导线上产生不必要的振铃和驻波,一般都采用双同轴电缆并以50Ω串在其端点上。
电源良好/失效信号
电源良好信号,简称PGS(POWERGOOD SIGNAL),是电源送往计算机系统的信号,当电源输出电压稳定后,通知计算机系统,以便做开机程序。而电源失效信号(POWER FAIL)是电源表示输出电压尚未达到或下降超过某一正常工作情况。以上通常由PGS信号来表示,由逻辑的改变来表示,逻辑为“1”或“High”时表示电源良好(Power Good),而逻辑为“0”或“Low”时,表示为电源失效(Power Fail)。
电源的电源良好时间为从输出电压稳定到PGS信号由“0”变为“1”的时间,一般值为100ms到200ms之间,电源的电源失效时间为从PUS信号由“1”变为“0”时到输出电压低于稳定范围的时间,一般值为1ms以上。
输入功率与效率
电源的输入功率即一周期内电源输入电压与电流乘积的积分值,需注意的是Watt≠Vrms而是Watt=Vrms×P.F.其中R.E.为功率因数(Power Factor),通常电源的功率因数在0.6-0.7左右,而大功率的电源具备功率因数校正器,其功率因数通常大于0.95,当输入电流波形与电压波形完全相同时,功率因数为1,并依电流与电压的波形不相同的程度,其功率因数为14之间。
输出直流功率的总和与输入功率的比例。通常计算机用电源的效率为60~70%左右。效率可提供对电源正确工作的验证,若效率超过规定范围,即表示设计或零件材料上有问题出现,效率太低时,会导致散热增加而影响电源使用寿命。
测试时可使用4010/4011来测量待测电源的输入功率与功率因数;使用3310/3320系列负载模拟并测量其每个输出电压、电流与功率经汁算后便可得到效率。当使用3600A时,能够测量输入及输出功率并自动计算出效率,并可设定上下限,做为合格与否的判别。
动态负载或暂态负载pd8s_7
一个定电压输出的电源,在设计中应具备反馈回路,能够将其输出电压连续不断地维持稳定的输出电压。由于实际上反馈回路有一定的频宽,因此限制了电源对负载电流变化时的反应。若反馈回路输入与输出的相移在增益(UNITYGAIN)为1时超过180度,电源便会呈现不稳定、失控及振荡现象。
实际工作时的负载电流也是动态变化的而不是始终维持不变(例如硬盘、软驱、CPU或RAM动作等),因此动态负载测试对电源而言是极为重要的。电子负载可用来模拟电源实现工作时的最恶劣的负载情况,如负载电流迅速上升、下降的斜率、周期等。若电源在恶劣负载状况下,仍能够维持稳定的输出电压不产生过高(OVERSHOOT)或过低(UNDERSHOOT)情形,则通过此项测试。
启动时间(SET-UPTIME)与保持时间(HOLD-UP TIME)
启动时间为电源从输入接上电源起到电源输出电压;上升到稳压范围内为止的时间,以一输出为5V的电源为例,启动时间为从开机起到输出电压达到4.75V为止的时间。
保持时间为电源从输入切断电源起到电源输出电压下降到稳压范围外为止的时间,以一输出为5V的电源为例,保持时间为从关掉稳压器起到输出电压低于4.75万V为止的时间,一般值为17ms以上。